真人一级毛片,国产欧美精品一区二区色综合,,国产91福利,亚洲一区二区三区久久久久,欧美日韩精品一区二区三区四区,亚洲欧美日韩精品久久,久久久亚洲天堂,国产成人亚洲

background

變壓器等設備注油后,為什么必須靜置一定的時間 才可進行耐壓試驗?

發布時間:2022-10-08 00:19:23 瀏覽次數:1850

1條回答
回答1
2022-10-08 00:23:33

  變壓器在注絕緣油時,其內部將產生許多氣泡,潛伏在變壓器油及部件中。由于絕緣材料的介電常數不同,因此承受電場強度的能力也不同,介電常數小的絕緣材料不能承受較大的電場強度。


  如果變壓器注油后便進行耐壓試驗,因空氣(氣泡)的介電常數小于變壓器油及其他絕緣材料的介電常數,隨著耐壓試驗電壓的升高,氣泡很快先發生放電,氣泡周圍絕緣材料局部溫度升高,電流也增大,溫度再升高,最后導致絕緣擊穿。所以變壓器注油后,必須按照《規程》的規定靜置一定時間方可進行耐壓試驗,以防因氣體未排完而造成絕緣擊穿,損壞變壓器。


  《規程》規定,500kV者靜置時間應大于72h; 220kV及330kV者靜置時間應大于48h;110kV及以下者靜置時間應大于24h。

聯系我們
服務與支持:027-87455964
24小時服務熱線:158-2728-5700
產品中心
推薦
  • 文章
  • 問答