懸式絕緣子和支柱絕緣子的試驗項目, 應包括下列內容
發布時間:2022-10-30 23:42:35
瀏覽次數:2528
懸式絕緣子和支柱絕緣子的試驗項目, 應包括下列內容:
1測量絕緣電阻;
2交流耐壓試驗。
二、絕緣電阻值,應符合下列規定:
1.用于330KV及以下電壓等級的懸式絕緣子的絕緣電阻值,不應低于300MΩ;用于500kV電壓等級的懸式絕緣子,不應低于500MΩ;
2.35kV及以下電壓等級的支柱絕緣子的絕緣電阻值,不應低于500MΩ;
3.采用2500V絕緣電阻測試儀 測量絕緣子絕緣電阻值,可按同批產品數量的10%抽查;
4.棒式絕緣子不進行此項試驗;
5.半導體釉絕緣子的絕緣電阻,符合產品技術條件的規定。
三、交流耐壓試驗,應符合下列規定:
1.35kV及以下電壓等級的支柱絕緣子,可在母線安裝完畢后一起進行,試驗電壓應符合《高壓電氣設備絕緣的工頻耐壓試驗電壓標準 》的規定;
2.35kV多元件支柱絕緣子的交流耐壓試驗值,應符合下列規定:
①兩個膠合元件者,每元件50kV;
②三個膠合元件者,每元件34kV。
3.懸式絕緣子的交流耐壓試驗電壓均取60kV。