  電力設備的絕緣材料都在不同程度上含有水分和溶解于水的雜質(如鹽類、酸性物質等)構成電導電流。溫度升高,會(huì )加速介質內部分子和離子的運動,水分和雜質沿電場兩極方向伸長而增加導電性能。因此溫度升高,絕緣電阻就按指數函數顯著下降。

0af29e3a10b03135ecee6269f9ef10c3_8996.jpg

  例如,溫度升高10C,發電機的B級絕緣電阻下降1.9~2.8倍;變壓器A級絕緣電阻下降1.7-1.8倍。受潮嚴重的設備,其絕緣電阻隨溫度的變化更大。因此搖測絕緣電阻時,要記錄環境溫度。若從運行中停下,絕緣未充分冷卻的設備,還要記錄絕緣內的真實溫度,以便將絕緣電阻換算到同一溫度進行比較和分析。