采用高值電阻和直流電流表串聯的方法測量直流高壓時有什么要求
發布時間:2022-09-12 21:30:44
瀏覽次數:2012
根據國家標準GB 311.4—83和電力行業標準DL 474.1~6—92 等,采用高值電阻與直流電流表串聯的方法測量直流高電壓的要求是:
(1)為測得直流高電壓的平均值,應采用反映平均電流的不低于0.5級的磁電式儀表。
(2)直流電壓平均值的測量誤差不大于3%。
(3)高值電阻的阻值在工作電壓和溫度范圍內應足夠穩定,其誤差不大于1%。
(4)在全電壓時流過電阻的電流應不小于0.5mA,以防止泄漏電流和電暈電流影響測量準確度。