兩組由4XFZ- 30組成的FZ- 110J型閥式避雷器試驗都合格,但電導電流不同,選用哪-一組較好?
發布時間:2022-09-20 01:49:52
瀏覽次數:1861
應選用電導電流大的一組。
因為4XFZ- 30組成的FZ- 110J閥式避雷器在運行時應力求分布在每節上的電壓均勻,而分布在每節上的電壓決定于避雷器本身流過的電導電流以及對地雜散電容電流。
所以盡管安裝了均壓環,但實測表明,分布在每節上的電壓是從上到下減小的。因對地的雜散電容電流基本不變,當電導電流較大時,雜散電容電流的影響可相對小一些,所以應當選用電導電流較大的一組,可使電壓分布較均勻。