對這個問題可以從穩態過程及過渡過程兩個方面來分析。
從穩態方面來看,一般被試品均為電容性負荷,負荷的電容性電流流經變壓器和調壓器的漏抗,在漏抗上造成的壓降,使得被試品上的試驗電壓高于電源電壓,即所謂容升現象。克服這種現象的方法是在高壓側直接測量電壓。
如果變壓器和調壓器的漏抗較大,甚至有可能與被試品的容抗形成工頻基波串聯諧振,被試品出現很高的過電壓,對被試品造成嚴重的威脅。為防止這種過電壓可增大回路阻尼或改變回路的參數,
從過渡過程方面來看, 下列情況會(huì )產生過電壓:
(1))對初級繞組突然加壓,而不是由零電壓逐漸升高。
(2)尚有較高電壓時突然將電源切斷,而不是均勻退降到零再切斷電壓。
由變壓器繞組的過渡過程可知,以上兩種情況均會(huì )在被試品上造成過電壓,這是不允許的。對于(1),通過控制電路來閉鎖,防止非零電壓突然加壓。對于(2),應嚴格執行正確操作方法來避免。
(3)被試品突然擊穿。這是經常遇到的,而且是不可避免的。如試驗變壓器出線端直接與被試品相接,則當被試品突然擊穿時,試驗變壓器出線端電位立即強迫為零,這就等于在試驗變壓器出線端突然作用一個波前極陡的沖擊電壓波,其峰值與被試品擊穿瞬時試驗電壓的瞬時值相等,而極性則相反。
這將在試驗變壓器繞組縱絕緣上產生危險的過電壓。防止的辦法是在試驗變壓器出線端與被試品之間串接一適當阻值的保護電阻, 這樣,極性相反的沖擊電壓就作用在保護電阻與變壓器入口電容的串聯回路上,短時間內,絕大部分電壓降落在保護電阻上。